10kV电压互感器高压熔丝频繁熔断原因解析及处理预控措施

2017-01-23 11:45 来源: 互联网 作者:苏大华 浏览次数 2827


  5.3 PT高压侧中性点串联电阻消谐 
  在三相电压互感器的高压中性点与地之间串接非线性电阻或者10 kΩ级的线性电阻,称为一次消谐。 
  一次消谐在抑制超低频谐振和铁磁谐振方面都具有较好的效果,而且体积小,安装方便。但是一次消谐会使高压中性点发生位移,造成三相电压不平衡,而且电压互感器二次侧相电压波形中会出现明显的3次谐波,导致相电压测量结果严重失真,同时电压互感器开口角也会滤出3次谐波干扰信息,影响接地信号继电器的整定。另外,由于各电网电容电流大小及接地故障性质等问题,消谐电阻会因过热而损坏,这就要求电阻有很高的热容量。因此一次消谐器的应用也受到限制 
  5.4 PT 接线方式抑制谐振 
  在三相PT的一次侧中性点与地之间接一单相零序PT,俗称“4PT”法。近年来,这种方法在变电站得到广泛推广,应用效果好,采用这种方式的优点是在系统发生单相接地时,产生的零序电压主要加在零序电压互感器上,原来的三相PT只反应正序电压,因此无论是原星形接线的PT,还是新加装的零序PT,其铁芯都很难进入饱和区,所以难以产生谐振过电压。但这种方法为了避免虚报接地故障信号、减少零序电流在三角回路发生环流等,相应的PT二次接线有多种,并不统一。 
  5.5 系统中性点经消弧线圈接地 
  随着配电网络规模不断扩大,10kV出线总长度增加,加上电力电缆的大量使用,系统对地电容电流也随之增大。采用中性点经消弧线圈接地运行方式,在发生单相接地时,消弧线圈的电感电流可以补偿因单相接地而形成的电容电流,从而使接地电流减小,这样不但降低了电网绝缘闪络接地故障电流的建弧率,也可以有效地减小铁磁谐振过电压的发生概率[3]。 
  6 结语 
  经验表明,系统中性点经消弧线圈接地这种方法抑制过电流和过电压的效果最好。目前江门电网143个有10kV出线的变电站中,已在69个站的124段10kV母线上安装了消弧线圈接地装置,建议对各站的电容电流重新测量,根据电容电流数值核实是否需加装消弧线圈及已安装的消弧线圈接地装置是否满需要。 
  参考文献: 
  [1]王蕾.浅谈电压互感器常见故障及处理[J].科技创业家,2013(16). 
  [2]马利东,杜忠.电压互感器高压熔丝频繁熔断故障原因探析[J]. 农村电气化,2014(09). 
  [3]郑鹏鹏.配电网消谐措施的合理选择[J].电气时代,2000(09).